民國113年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第50題

不斷電系統UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況;停電時,下列的陳述何者是對 的?

題目

不斷電系統UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況;停電時,下列的陳述何者是對 的?

  1. (1) 緊急發電機會先啟動,不斷電系統UPS 是後備的
  2. (2) 兩者同時啟動
  3. (3) 不斷電系統UPS 先啟動,緊急發電機是後備的
  4. (4) 不斷電系統UPS 可以撐比較久

官方答案

(3) 不斷電系統UPS 先啟動,緊急發電機是後備的

解析

UPS內含蓄電池與逆變器,停電瞬間即可無斷電切換,持續供電給負載,屬於第一線保護;緊急發電機須經數秒至數十秒起動後才能帶載,供電時間長,屬於後備電源。因此停電時是UPS先供電、發電機隨後接手,兩者不會同時啟動。UPS的電池容量有限,只能撐短時間,不能說它撐得比較久。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料