民國113年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第69題
感應電動機之功率因數很差,下列哪些是可能的原因?
題目
感應電動機之功率因數很差,下列哪些是可能的原因?
- (1) 軸承不良
- (2) 氣隙大小不均勻
- (3) 磁路容易飽和
- (4) 通風不良
官方答案
(2) 氣隙大小不均勻、(3) 磁路容易飽和
解析
感應電動機的功率因數主要受激磁電流與磁路狀態影響。氣隙大小不均會使磁場分布不對稱、等效氣隙增大,必須供給較大激磁電流;磁路容易飽和時,激磁電流也會明顯上升,兩者都增加無效功率而使功率因數變差。軸承不良屬於機械摩擦損失,通風不良主要造成散熱不良與溫升,並非直接造成低功率因數的原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。