民國113年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第73題
在低壓三相感應電動機正反轉控制配線中,若三相電源之接線端為R、S、T,電動機之接線端為 U、V、W,當電動機正轉時接法為R - U、S - V、T - W,下列…
題目
在低壓三相感應電動機正反轉控制配線中,若三相電源之接線端為R、S、T,電動機之接線端為 U、V、W,當電動機正轉時接法為R - U、S - V、T - W,下列敘述哪些正確?
- (1) 接法改為R- W、S-U、T-V 仍保持電動機正轉
- (2) 接法改為R-V、S-U、T-W 仍保持電動機正轉
- (3) 接法改為R- U、S-W、T-V 可使電動機反轉
- (4) 接法改為R-W、S-V、T-U 可使電動機反轉
官方答案
(1) 接法改為R- W、S-U、T-V 仍保持電動機正轉、(3) 接法改為R- U、S-W、T-V 可使電動機反轉、(4) 接法改為R-W、S-V、T-U 可使電動機反轉
解析
三相電動機的旋轉方向由加於 U、V、W 的相序決定;任兩相互換即反轉,三相循環移位則仍為正轉。原本 U、V、W 接 R、S、T。第 1 項 U、V、W 變成 S、T、R,屬循環移位,故正轉;第 3 項變成 R、T、S,第 4 項變成 T、S、R,均為任兩相互換,故反轉。第 2 項變成 S、R、T,同樣已反轉,不能保持正轉。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。