民國113年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第74題
分路供應有安定器、變壓器或自耦變壓器之電感性照明負載,其負載計算,下列敘述哪些正確?
題目
分路供應有安定器、變壓器或自耦變壓器之電感性照明負載,其負載計算,下列敘述哪些正確?
- (1) 不以燈泡之總瓦特數計算
- (2) 應以燈泡之個別瓦特數計算
- (3) 應以各負載額定電流之總和計算
- (4) 應以各負載額定電壓之總和計算
官方答案
(1) 不以燈泡之總瓦特數計算、(3) 應以各負載額定電流之總和計算
解析
有安定器、變壓器或自耦變壓器的電感性照明,除了燈泡瓦特數外,還包含安定器損失與無效電流,因此不能只以燈泡總瓦特數計算,也不能以個別燈泡瓦特數估算。分路負載應以各負載額定電流的總和來計算,必要時換算為伏安,以涵蓋實際電流與發熱。將各負載額定電壓相加則不具物理意義。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。