民國113年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第75題

下列哪些項目不宜使用在發散腐蝕性物質的場所?

題目

下列哪些項目不宜使用在發散腐蝕性物質的場所?

  1. (1) 花線
  2. (2) 密封防腐蝕之燈頭
  3. (3) 矮腳燈頭
  4. (4) 吊線盒

官方答案

(1) 花線、(3) 矮腳燈頭、(4) 吊線盒

解析

發散腐蝕性物質的場所,配線器材必須具備耐腐蝕及密封性。花線的絕緣與護套較薄,矮腳燈頭及吊線盒常有外露金屬或非密封接縫,腐蝕性氣體或液體容易侵入,造成絕緣劣化與接觸不良,因此不宜使用。密封防腐蝕燈頭具有密封與耐蝕構造,較適合此類場所。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料