民國113年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第36題

高速形漏電斷路器在額定感度電流之動作時間多少秒以內?

題目

高速形漏電斷路器在額定感度電流之動作時間多少秒以內?

  1. (1) 0.1
  2. (2) 0.5
  3. (3) 1
  4. (4) 2

官方答案

(1) 0.1

解析

高速型漏電斷路器要求在額定感度電流通過時,於0.1秒以內動作切斷電源,以降低電擊與火災危險。此類產品通常用於潮濕場所或插座回路,額定感度電流多為30mA以下;動作時間越短,人體通過電流時間越少。0.5秒、1秒及2秒均較0.1秒長,屬於較慢的動作時間,不符合高速型定義。選購時應確認額定感度電流與動作時間兩項標示。