民國113年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第37題
過流電驛(CO)在設定時,若在同樣的負載電流下,要加速其跳脫時間,則以選擇下列何種方式 較佳?
題目
過流電驛(CO)在設定時,若在同樣的負載電流下,要加速其跳脫時間,則以選擇下列何種方式 較佳?
- (1) 設定較低的始動電流,選用較大的時間標置
- (2) 設定較高的始動電流,選用較大的時間標置
- (3) 設定較低的始動電流,選用較小的時間標置
- (4) 設定較高的始動電流,選用較小的時間標置
官方答案
(3) 設定較低的始動電流,選用較小的時間標置
解析
過流電驛(CO)具反時限特性,跳脫時間隨電流增大而縮短。同樣負載電流下,把始動電流標置調低,等於讓工作點更遠高於始動值,電驛會更快動作;再把時間標置調小,可直接縮短整體時間曲線。因此應選較低始動電流搭配較小時間標置。若提高始動電流,相同負載電流更接近或低於始動值,反而不易跳脫;較大時間標置也會延後跳脫。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。