民國115年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第17題

啟斷容量為500MVA 之12kV 斷路器,能通過之最大故障電流約為多少kA?

題目

啟斷容量為500MVA 之12kV 斷路器,能通過之最大故障電流約為多少kA?

  1. (1) 100
  2. (2) 24
  3. (3) 50
  4. (4) 15

官方答案

(2) 24

解析

三相短路容量 S=√3×V×I,故最大故障電流 I=S÷(√3×V)=500×10⁶÷(1.732×12×10³)≈24,056A,約 24kA。此值代表斷路器在額定電壓下能啟斷的對稱故障電流上限,選用時其啟斷容量須大於裝設點的故障容量。100kA、50kA、15kA 與此計算結果不符,若誤用單相公式或漏掉 √3,就會得到偏差很大的數值。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。