配電箱內任一過電流保護裝置裝接之負載在正常狀態下連續滿載三小時以上者,該負載電流不 得大於其過電流保護裝置安培額定的百分之多少?

題目

配電箱內任一過電流保護裝置裝接之負載在正常狀態下連續滿載三小時以上者,該負載電流不 得大於其過電流保護裝置安培額定的百分之多少?

  1. (1) 90
  2. (2) 60
  3. (3) 75
  4. (4) 80

官方答案

(4) 80

解析

依《屋內線路裝置規則》,過電流保護裝置供電給連續滿載三小時以上之負載時,必須保留約百分之二十的容量餘裕,避免保護器因長時間滿載而過熱誤動作。因此負載電流應限制在保護裝置額定電流之百分之八十以下,即 I負載 ≤ 0.8 × I額定;例如額定100安培時,連續負載不得超過80安培。百分之九十、七十五或六十均非本題所定之上限。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。