民國115年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第5題
三相感應電動機採Y-△降壓起動開關,於起動時,下列何者錯誤?
題目
三相感應電動機採Y-△降壓起動開關,於起動時,下列何者錯誤?
- (1) 可降低起動電流
- (2) 繞組所加的電壓小於額定電壓
- (3) 可提高起動轉矩
- (4) 繞組為Y 接
官方答案
(3) 可提高起動轉矩
解析
Y-△ 降壓起動時,起動瞬間定子繞組接成 Y 接,每相繞組所受電壓僅為額定電壓的 1/√3,因此起動電流與起動轉矩均降為直接起動時的 1/3。所以「可降低起動電流」、「繞組所加電壓小於額定電壓」、「繞組為 Y 接」皆正確;唯獨起動轉矩是降低而非提高,故本題錯誤者為選項 3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。