民國115年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第51題

電氣設備維修時,在關掉電源後,最好停留1 至5 分鐘才開始檢修,其主要的理由為下列何 者?

題目

電氣設備維修時,在關掉電源後,最好停留1 至5 分鐘才開始檢修,其主要的理由為下列何 者?

  1. (1) 法規沒有規定,這完全沒有必要
  2. (2) 先平靜心情,做好準備才動手
  3. (3) 讓機器設備降溫下來再查修
  4. (4) 讓裡面的電容器有時間放電完畢,才安全

官方答案

(4) 讓裡面的電容器有時間放電完畢,才安全

解析

電氣設備關掉電源後,變頻器、交換式電源供應器及電動機控制盤內部的電容器仍儲存電荷,須經放電電阻釋放,通常需1至5分鐘才降到安全電壓,若立即檢修有觸電危險,故須等待放電完畢。法規並非毫無規定;平靜心情、設備降溫都不是主要理由,主要考量是殘餘電荷的安全。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。