民國98年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第47題
單相三線式供電系統中,A 相電流為30 安,B 相電流為25 安,則中性線電流為多少安?
題目
單相三線式供電系統中,A 相電流為30 安,B 相電流為25 安,則中性線電流為多少安?
- (1) 5
- (2) 25
- (3) 30
- (4) 55
官方答案
(1) 5
解析
單相三線式(分相式)供電系統中,A、B兩外線對中性線之電壓均為110V,但兩外線間相位相差180°,故中性線電流等於兩相電流之向量差。在負載為電阻性(同相)之一般情形下,中性線電流 I_N = |I_A − I_B|。代入 I_A = 30A、I_B = 25A,得 I_N = |30 − 25| = 5A。若兩相負載完全平衡則中性線電流為0;本題不平衡差值即為5A。故選1。