民國98年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第48題
以100 / 5 比流器附安培表測量某負載電流,如比流器二次側之電流值為2 安,則負載電流為 多少安?
題目
以100 / 5 比流器附安培表測量某負載電流,如比流器二次側之電流值為2 安,則負載電流為 多少安?
- (1) 10
- (2) 20
- (3) 30
- (4) 40
官方答案
(4) 40
解析
比流器(CT)變比標示 100/5,表示一次側(負載側)額定電流 100A 時,二次側電流為 5A,其變比倍率 = 100 ÷ 5 = 20 倍。測得二次側電流為 2A,則負載實際電流 = 二次電流 × 變比 = 2 × 20 = 40A。公式:I₁ = I₂ ×(N₁/N₂)= 2 ×(100/5)= 40A。選項 1 的 10A、選項 2 的 20A、選項 3 的 30A 均未正確乘上 20 倍變比,故負載電流為 40 安培。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。