民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第66題
一台3 ψ 、220 V 、30 H P 、60 H z 感應電動機,若滿載線電流為78 A ,以Y - Δ 降壓啟動,並 於線電流線路上裝置一積熱電驛( T…
題目
一台3 ψ 、220 V 、30 H P 、60 H z 感應電動機,若滿載線電流為78 A ,以Y - Δ 降壓啟動,並 於線電流線路上裝置一積熱電驛( T H R Y ),若安全係數為1 . 15,積熱電驛( T H R Y ) 跳脫值應設 於多少A ?
- (1) 78
- (2) 90
- (3) 52
- (4) 80
官方答案
(2) 90
解析
積熱電驛裝在線電流線路上時,通過它的電流就是電動機的線電流,因此以滿載線電流為基準,再乘安全係數:78 A×1.15=89.7 A,實務上取整設定為 90 A。Y-Δ 降壓啟動只在啟動瞬間把繞組接成 Y 接,以降低啟動電流;運轉時仍為 Δ 接,線電流回到滿載值 78 A,故不能以啟動電流設定。52 A 相當於 78×0.577×1.15,是電驛裝在 Δ 接內部相繞組(相電流)時的算法,與題目所述「線電流線路上」不符。