民國106年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第52題
電動機加裝電容器之裝設位置以下列何者為原則?
題目
電動機加裝電容器之裝設位置以下列何者為原則?
- (1) 分段設備之電源側
- (2) 操作器負載側
- (3) 接戶開關電源側
- (4) 接戶開關負載側
官方答案
(2) 操作器負載側
解析
電動機並聯電容器以提高功率因數時,裝設位置以操作器(開關)的負載側為原則,也就是接在操作器與電動機之間。這樣操作器一啟斷,電容器便與電動機同時脫離電源,不會出現電動機已停止、電容器仍接在電源上的情形,可避免電容器與電動機繞組產生自激過電壓,也便於檢修與隔離。若裝在分段設備或接戶開關的電源側,停機後電容器仍可能帶電,增加感電與設備損壞的風險。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。