民國109年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科
第79題
內阻為9Ω 之100mA 直流電流表,如欲擴大量測範圍,測量1A 之負載電流,則需並聯多少Ω 之 分流器?
題目
內阻為9Ω 之100mA 直流電流表,如欲擴大量測範圍,測量1A 之負載電流,則需並聯多少Ω 之 分流器?
- (1) 10
- (2) 19
- (3) 99
- (4) 1
官方答案
(4) 1
解析
電流表擴大量測範圍需並聯分流器,讓大部分電流走分流器。表頭滿刻度電流Im=100mA=0.1A,內阻Rm=9Ω,滿刻度壓降Vm=Im×Rm=0.1×9=0.9V。量測1A時分流器電流Is=1−0.1=0.9A,故分流電阻Rsh=Vm/Is=0.9/0.9=1Ω。答案為1Ω,其他10Ω、19Ω、99Ω均無法在1A時提供0.9A分流。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。