民國100年 第3梯次 電器修護乙級 學科

第33題

已知C =4 μ F 耐壓600 V,C =6 μ F 耐壓500 V,C =12 μ F 耐壓300 V,則三者並聯後, 所能承受之最大電壓為

題目

已知C =4 μ F 耐壓600 V,C =6 μ F 耐壓500 V,C =12 μ F 耐壓300 V,則三者並聯後, 所能承受之最大電壓為

  1. (1) 1400 V
  2. (2) 600 V
  3. (3) 500 V
  4. (4) 300 V

官方答案

(4) 300 V

解析

電容器並聯時,各電容器兩端的電壓相同,整體可承受的耐壓取決於各電容器耐壓中的最低值,因此不能超過300 V;若外加電壓高於300 V,耐壓300 V的電容器可能被擊穿。並聯總電容為4+6+12=22 μF,但電容值不影響耐壓限制。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料