民國105年 第1梯次 電器修護乙級 學科
第10題
分離式冷氣機之內、外配管長度超過廠商規定標準長度時冷媒
題目
分離式冷氣機之內、外配管長度超過廠商規定標準長度時冷媒
- (1) 隨意補充
- (2) 不一定需要
- (3) 必須依規定量補充
- (4) 不需補充
官方答案
(3) 必須依規定量補充
解析
分離式冷氣機內、外機配管長度超過廠商規定的標準長度時,管路內容積增加,出廠充填的冷媒量不足以維持設計的過熱度與冷凍能力,必須依配管長度、管徑及室內外機高度差,按廠商技術資料規定的每公尺追加量補充冷媒。若隨意補充或完全不補充,會造成回氣過熱、能力衰減,甚至壓縮機潤滑不良。故選必須依規定量補充。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。