民國97年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第46題
C N S 標準24 K V 級配電箱,作A C 耐電壓測試( 對地),其測試電壓為
題目
C N S 標準24 K V 級配電箱,作A C 耐電壓測試( 對地),其測試電壓為
- (1) 40 K V
- (2) 45 K V
- (3) 50 K V
- (4) 55 K V
官方答案
(3) 50 K V
解析
24kV級配電箱屬高壓配電設備。依CNS(參考IEC 62271系列)高壓開關設備標準,額定電壓24kV者,其交流耐電壓試驗(對地及極間,60秒)之工頻耐受電壓為50kV(雷衝擊耐受電壓為125kV)。計算上亦可依近似公式「2×額定電壓+1kV」估算:2×24+1=49kV,約等於50kV,故取標準值50kV。其餘40、45、55kV均不符24kV級之規範值。因此本題應選50KV。