民國97年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第54題
C T 中I 為
題目
C T 中I 為
- (1) 額定短時間熱電流
- (2) 額定連續熱電流
- (3) 連續熱電流定額因數
- (4) 額定動態電流
官方答案
(1) 額定短時間熱電流
解析
CT 的熱穩定耐受能力以額定短時間熱電流 Ith 表示,指一次側在規定短時間(通常 1 秒)內,不致因熱效應造成繞組或絕緣永久損傷所能承受的最大對稱電流有效值,其熱量累積須滿足 Ith²×t ≧ 故障電流²×故障時間。額定連續熱電流(選項2)是 CT 可長期連續通過而不超溫的電流;額定動態電流(選項4,Idyn)為承受短路初期峰值電動力之能力,與熱效應不同。連續熱電流定額因數(選項3)是連續熱電流對額定一次電流的比值,並非電流值本身。題目符號 I 指 Ith,故為額定短時間熱電流。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。