民國97年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第55題
比流器之極性連接錯誤可能導致
題目
比流器之極性連接錯誤可能導致
- (1) 電流表燒毀
- (2) 過載電流加大
- (3) 保護誤動作
- (4) 過載瞬時跳脫電流加大
官方答案
(3) 保護誤動作
解析
比流器一次側 P1、P2 與二次側 S1、S2 有固定對應極性;接反時,二次電流相位與一次電流相差 180 度。差動電驛、方向性過電流電驛及瓦特表等會看到方向顛倒的電流,造成誤動作或拒動。極性接反不會使一次電流、過載電流變大,也不會提高瞬時跳脫值;電流表燒毀通常是二次側開路感應高壓所致。故選保護誤動作。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。