民國100年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第24題
6 K V 受電設備,在受電點計算所得之三相短路故障容量為70 M V A 時,裝設受電用斷路器 應選定之最小額定啟斷電流為
題目
6 . 6 K V 受電設備,在受電點計算所得之三相短路故障容量為70 M V A 時,裝設受電用斷路器 應選定之最小額定啟斷電流為
- (1) 2
- (2) 4
- (3) 8
- (4) 12 . 5 K A
官方答案
(3) 8
解析
三相短路電流 I=S÷(√3×V),其中 S 為短路故障容量。將數值代入:I=70×10⁶÷(1.732×6600)≒70×10⁶÷11431≒6123 A,約 6.1 kA。受電用斷路器的額定啟斷電流必須大於可能發生的短路故障電流,才能安全啟斷故障電流,因此 6.1 kA 須選用大一級,選 8 kA;2 kA 與 4 kA 都小於故障電流,無法安全啟斷。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。