民國100年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第48題
高壓11 . 4 K V 接地系統流經接地電阻之電流為100 A 時,其接地電阻應為
題目
高壓11 . 4 K V 接地系統流經接地電阻之電流為100 A 時,其接地電阻應為
- (1) 100 Ω
- (2) 66 Ω
- (3) 115 Ω
- (4) 166 Ω
官方答案
(2) 66 Ω
解析
三相11.4 kV系統的接地電阻接於變壓器中性點與地之間,加於電阻的電壓為相電壓,即線電壓除以√3:Vφ=11400/1.732≒6582 V。依歐姆定律R=Vφ/I=6582/100≒65.8 Ω,取整為66 Ω。故接地電阻應選用約66 Ω,使接地故障電流被限制在100 A,兼顧保護協調與人員安全。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。