民國100年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第49題
在配電線路中,將兩條導線並聯使用的原因中,下列敘述何者為誤
題目
在配電線路中,將兩條導線並聯使用的原因中,下列敘述何者為誤
- (1) 可增加電流容量
- (2) 可獲得良好的散熱效果
- (3) 安裝費用較為便宜
- (4) 減輕集膚效應
官方答案
(3) 安裝費用較為便宜
解析
兩條導線並聯後等效截面積增大,可增加電流容量;表面積增加使散熱改善;導線截面積增大也使電流分布較均勻,可減輕集膚效應。但並聯需多拉一條導線、增加銅量與端子及施工工時,安裝費用反而提高,因此「安裝費用較為便宜」並非並聯的目的,為本題應選的錯誤敘述。