民國100年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第64題

P L C 機體安裝須注意事項,下列敘述何者為誤?

題目

P L C 機體安裝須注意事項,下列敘述何者為誤?

  1. (1) 基於散熱理由,控制器之安裝方向以地面為基準時,採水平向上為宜
  2. (2) 安裝須考慮溫度與濕度
  3. (3) 控制器安放位置,應遠離電磁干擾
  4. (4) 輸入/輸出模組安裝,宜以電壓種類及I / O 來分類

官方答案

(1) 基於散熱理由,控制器之安裝方向以地面為基準時,採水平向上為宜

解析

PLC 本體散熱靠內部元件產熱經機殼自然對流或風扇排出,為使熱氣順利向上逸散,應「直立(垂直)」安裝,模組正面朝上、通風孔不遮蔽;若採「水平向上(平躺)」安裝,熱空氣滯留機殼上方,散熱不良易致元件過熱當機,故該敘述錯誤。其餘正確:安裝須考量環境溫度、濕度避免結露與超溫;應遠離變頻器、大馬達等電磁干擾源;I/O 模組宜依電壓種類(AC/DC)及點數分類佈置,便於配線與維修。本題問誤,選 1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。