民國95年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第44題

三具11 . 4 K V / 63 . 5 V P T 以Y-開△連接時,當一次側發生一相完全接地時,二次開△兩端電 壓為

題目

三具11 . 4 K V / 63 . 5 V P T 以Y-開△連接時,當一次側發生一相完全接地時,二次開△兩端電 壓為

  1. (1) 0 V
  2. (2) 190 V
  3. (3) 110 V
  4. (4) 55 V

官方答案

(2) 190 V

解析

三具PT一次側接成Y,二次側接成開△,正常三相平衡時二次三相電壓向量和為零,開△兩端無電壓。當一次側一相完全接地,該相電壓為零,另兩相電壓升高,二次側出現零序電壓,開△兩端電壓等於3倍零序電壓,亦即可用3倍PT二次相電壓估算:3×63.5 V=190.5 V,約190 V。因此選190 V,而非0 V、110 V或55 V。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料