民國95年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第45題
兩只變壓器作V-V連接,供電給100 K V A 之三相平衡負載,若增加一只相同的變壓器作△ -△連接,則可供電
題目
兩只變壓器作V-V連接,供電給100 K V A 之三相平衡負載,若增加一只相同的變壓器作△ -△連接,則可供電
- (1) 141 K V A
- (2) 173 K V A
- (3) 212 K V A
- (4) 260 K V A
官方答案
(2) 173 K V A
解析
V-V連接只使用兩台變壓器,其可供三相平衡負載容量為單台容量的√3倍,即S_VV=√3×S。已知V-V供電100 kVA,故單台容量S=100/√3≒57.7 kVA。增加第三台改接成△-△後,總容量為3×S=3×57.7≒173 kVA。選173 kVA;141 kVA、212 kVA、260 kVA均與此計算不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。