民國101年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第30題

比流器之極性連接錯誤可能導致

題目

比流器之極性連接錯誤可能導致

  1. (1) 過載瞬時跳脫電流加大
  2. (2) 電流表燒毀
  3. (3) 過載電流加大
  4. (4) 保護誤動作

官方答案

(4) 保護誤動作

解析

比流器(CT)極性(P1/P2、S1/S2)接錯時,在保護電驛(如差動電驛、方向性電驛)中,二次電流相位會相反,導致電驛誤判為內部故障或方向錯誤而動作,造成「保護誤動作」。極性錯誤不會使實際負載電流變大(過載電流由負載決定,故選項 3 不正確),也不一定燒毀電流表(讀值異常但不必然損毀,故選項 2 不正確),更不會直接加大跳脫設定值(選項 1 不正確)。因此極性接線錯誤最主要危害為保護誤動作,施工須確實依極性標示核對。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料