民國101年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第30題
比流器之極性連接錯誤可能導致
題目
比流器之極性連接錯誤可能導致
- (1) 過載瞬時跳脫電流加大
- (2) 電流表燒毀
- (3) 過載電流加大
- (4) 保護誤動作
官方答案
(4) 保護誤動作
解析
比流器(CT)極性(P1/P2、S1/S2)接錯時,在保護電驛(如差動電驛、方向性電驛)中,二次電流相位會相反,導致電驛誤判為內部故障或方向錯誤而動作,造成「保護誤動作」。極性錯誤不會使實際負載電流變大(過載電流由負載決定,故選項 3 不正確),也不一定燒毀電流表(讀值異常但不必然損毀,故選項 2 不正確),更不會直接加大跳脫設定值(選項 1 不正確)。因此極性接線錯誤最主要危害為保護誤動作,施工須確實依極性標示核對。