民國102年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第26題

檢修22 . 8 K V 變電站時,不必

題目

檢修22 . 8 K V 變電站時,不必

  1. (1) 將所有保護電驛手動跳脫
  2. (2) 將高壓開關或斷路器負載側,三相短路接地
  3. (3) 啟斷22 . 8 K V 電源
  4. (4) 將低壓側之開關切離

官方答案

(1) 將所有保護電驛手動跳脫

解析

檢修22.8kV變電站之安全作業應:啟斷電源(選項3必要)、負載側三相短路接地以防感電與感應電壓(選項2必要)、低壓側開關切離避免反送電(選項4必要)。「將所有保護電驛手動跳脫」(選項1)並非檢修必要程序,保護電驛功能為故障自動跳脫,檢修時係以斷路器確實隔離並上鎖,而非將各電驛逐一手動跳脫。題目問「不必」,故選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料