民國102年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第27題
有關火警自動警報器之配線規定下列何項有誤
題目
有關火警自動警報器之配線規定下列何項有誤
- (1) 不可採用數分區共用一公用線方式配線
- (2) 採用串接式,並加終端電阻
- (3) 使用隔離電纜
- (4) 使用通信電纜
官方答案
(1) 不可採用數分區共用一公用線方式配線
解析
現代火警自動警報器(地址型/迴路式)係將多個探測器以串接式(loop)共用一條信號公用線,並於末端加裝終端電阻(EOL)監控迴路,故「不可採用數分區共用一公用線」(選項1)之敘述有誤。串接加終端電阻(選項2)、使用隔離(遮蔽)電纜抗雜訊(選項3)、使用通信電纜傳輸(選項4)均屬常見正確做法。題目問「何項有誤」,故選1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。