民國102年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第44題
30 A 過電流保護器之用電設備,單獨接地之銅接地導線應為
題目
30 A 過電流保護器之用電設備,單獨接地之銅接地導線應為
- (1) 2 . 0 m m
- (2) 3 . 5 m m
- (3) 8 m m
- (4) 5 . 5 m m
官方答案
(2) 3 . 5 m m
解析
依屋內線路裝置規則規定,用電設備單獨接地之銅接地導線(設備接地導線)截面積隨過電流保護器容量而定。其對應關係如:20A 用 2.0mm²、30A 用 3.5mm²、50A 用 5.5mm²、60A 用 8mm²。題目為 30A 過電流保護器,故最小銅接地導線應為 3.5mm²。因此答案為 3.5mm。