民國102年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第7題

裝配直流電表時,下列注意事項中那一項是錯誤的?

題目

裝配直流電表時,下列注意事項中那一項是錯誤的?

  1. (1) 注意準確度之等級
  2. (2) 注意額定電流值
  3. (3) 注意變比器之變流比
  4. (4) 注意接線之極性

官方答案

(3) 注意變比器之變流比

解析

比流器(CT)是利用電磁感應把大電流按變流比轉換成小電流,僅適用於交流電路;直流電流無法透過變壓器感應變流,因此直流電表裝配時不需考慮變比器的變流比,若要量測大電流通常改用分流器(shunt)。裝配直流電表真正要注意的是準確度等級、額定電流(含分流器規格)以及接線極性,因為直流表接反極性會導致指針逆轉或數位表顯示負值,甚至損壞表頭。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料