民國102年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第8題

某變壓器無載時電壓比為20 . 5:1,滿載時電壓比為20:1,則該變壓器之電壓變動率為

題目

某變壓器無載時電壓比為20 . 5:1,滿載時電壓比為20:1,則該變壓器之電壓變動率為

  1. (1) 3 . 5 %
  2. (2) 3 . 0 %
  3. (3) 4 %
  4. (4) 2 . 5 %

官方答案

(4) 2 . 5 %

解析

電壓變動率(電壓調整率)定義為無載電壓與滿載電壓之差,除以滿載電壓再乘 100%。本題以電壓比表示,無載時為 20.5:1、滿載時為 20:1,代入公式:(20.5 − 20)÷ 20 × 100% = 0.5 ÷ 20 × 100% = 2.5%。也就是說,滿載時二次側電壓相對無載下降了 2.5%,數值越小表示變壓器電壓調整特性越好。選項 3.5%、3.0%、4% 與計算結果不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料