民國103年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第61題

配電盤之B I L 試驗,主要在測試各器具之

題目

配電盤之B I L 試驗,主要在測試各器具之

  1. (1) 機械應力
  2. (2) 絕緣好壞
  3. (3) 材料材質
  4. (4) 接地電阻

官方答案

(2) 絕緣好壞

解析

BIL(Basic Impulse Level,基本衝擊絕緣水準)是器具能承受的標準雷衝擊電壓峰值,試驗時施加 1.2/50 μs 標準衝擊電壓波(波前 1.2 μs、半波尾 50 μs),逐級加壓確認不發生閃絡或擊穿,必要時再做截波試驗,用以驗證絕緣設計與絕緣距離是否足夠。因此 BIL 試驗測的是絕緣好壞,與機械應力、材料材質或接地電阻無關;接地電阻另有接地電阻計量測,機械強度則屬機械試驗。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。