民國103年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第74題
導線大小之決定,除負載容量之大小外,尚有下列何者為最重要之考慮因素
題目
導線大小之決定,除負載容量之大小外,尚有下列何者為最重要之考慮因素
- (1) 系統電壓
- (2) 週溫
- (3) 線路壓降
- (4) 導線絕緣強度
官方答案
(3) 線路壓降
解析
導線截面積除依負載電流決定安培容量外,最重要的是線路壓降。線路越長、電流越大,壓降越大;若壓降超過規定百分比,用電設備端電壓不足,因此常需放大線徑來抑制壓降。此外,還須考慮機械強度、短路耐熱與敷設環境溫度。系統電壓不直接決定線徑,週溫只是安培容量的修正因素,絕緣強度則取決於絕緣材料與耐壓等級,並非以線徑大小決定。