民國105年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第43題

在保護協調之考慮上,愈接近故障點之電驛、斷路器或熔線等,其動作時間應比離故障點 遠者為

題目

在保護協調之考慮上,愈接近故障點之電驛、斷路器或熔線等,其動作時間應比離故障點 遠者為

  1. (1) 不必特別考慮
  2. (2) 慢
  3. (3) 相同
  4. (4) 快

官方答案

(4) 快

解析

保護協調(選擇性協調)要求越接近故障點的電驛、斷路器或熔線動作時間越短(越快),離故障點越遠者動作越慢,如此僅故障區段被隔離,不影響其他正常供電,避免越級跳脫擴大停電範圍。故應比遠者為快。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料