民國105年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第44題
三部單相變壓器作3 ψ △-△連接,當一部發生故障時容量為原來之
題目
三部單相變壓器作3 ψ △-△連接,當一部發生故障時容量為原來之
- (1) 2 /
- (2) / 3
- (3) / 2
- (4) 3 /
官方答案
(2) / 3
解析
三部單相變壓器Δ-△連接額定總容量為3S。若一部故障改採V-V(開放三角)連接,剩餘兩台可輸出容量=√3×S,佔原3S之比例為√3/3≒0.577(約57.7%)。選項√3/2≒0.866是對兩台本身容量之比,2/3與3/2皆不符開放三角容量計算。