民國105年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第46題

運轉中,擬在既設C T 二次電路上更換電流表時,下列何項為最優先之操作?

題目

運轉中,擬在既設C T 二次電路上更換電流表時,下列何項為最優先之操作?

  1. (1) 將C T 二次側接線斷開
  2. (2) 將欲更換之電流表拆除
  3. (3) 將C T 二次側短路
  4. (4) 將C T 一次側接線斷開

官方答案

(3) 將C T 二次側短路

解析

運轉中的比流器(CT)二次側絕對不可開路,否則一次大電流會在鐵心產生極高磁通,感應出數千伏危險高壓,危及人員與設備。更換電流表時最優先操作是先將CT二次側以短路片妥善短路,再拆舊表裝新表,最後才拆短路。直接斷開二次接線或先拆表皆屬危險。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料