民國105年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第6題
高壓配電盤中使用之分段開關,最宜於下列何種情況中斷開
題目
高壓配電盤中使用之分段開關,最宜於下列何種情況中斷開
- (1) 短路中
- (2) 無負載中
- (3) 無電壓無負載中
- (4) 負載中
官方答案
(3) 無電壓無負載中
解析
分段開關(隔離開關)不具滅弧能力,嚴禁在帶電或有負載時操作,以免產生電弧危及人員與設備。最安全且正確的做法是在「無電壓、無負載」狀態下才進行隔離斷開,故選3。若於短路中(1)操作會引爆巨大電弧;於無負載中(2)雖無電流但仍可能帶電,未達最安全;於負載中(4)帶電流操作極危險。正確觀念為:斷路器負責帶負載或故障電流之啟斷,分段開關僅供檢修時明確隔離電源。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。