民國105年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第7題
高壓配電盤中所裝之開關類器具,何者不能啟斷故障電流
題目
高壓配電盤中所裝之開關類器具,何者不能啟斷故障電流
- (1) G C B
- (2) P F
- (3) L B S
- (4) V C B
官方答案
(3) L B S
解析
LBS(Load Break Switch,負載啟斷開關)僅能切斷正常負載電流,其額定啟斷容量不足以切斷短路故障電流,故障電流須由斷路器或熔斷器切除,故選3。GCB氣體斷路器(1)、VCB真空斷路器(4)均設計可切斷故障電流;PF電力熔絲(2)在過電流時熔斷亦可切斷故障電流。因此唯一不能啟斷故障電流者為LBS。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。