民國106年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第3題

電力熔絲的缺點是

題目

電力熔絲的缺點是

  1. (1) 不可在屋外使用
  2. (2) 無法隔離電源
  3. (3) 當其熔絲熔斷後,不能自動復閉
  4. (4) 更換不易

官方答案

(3) 當其熔絲熔斷後,不能自動復閉

解析

熔絲為一次性過電流保護元件,當電流超過額定值使熔絲熔斷後即喪失導通能力,必須更換新品才能恢復供電,無法像無熔絲斷路器(NFB)跳脫後扳回即可復閉,此為其最大缺點。選項1錯誤,熔絲可於屋外使用,如配電線路用熔絲鏈;選項2錯誤,熔絲熔斷後即切離電路,具隔離電源功能;選項4錯誤,熔絲更換相對容易。故答案為3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料