民國106年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第4題

檢修22 . 8 K V 變電站時,不必

題目

檢修22 . 8 K V 變電站時,不必

  1. (1) 將低壓側之開關切離
  2. (2) 啟斷22 . 8 K V 電源
  3. (3) 將所有保護電驛手動跳脫
  4. (4) 將高壓開關或斷路器負載側,三相短路接地

官方答案

(3) 將所有保護電驛手動跳脫

解析

檢修22.8kV變電站之安全步驟為停電、隔離、放電、上鎖掛牌,並於高壓開關負載側三相短路接地(選項4)以防感電,低壓側開關亦須切離(選項1)確實隔離。但「將所有保護電驛手動跳脫」並非必要安全措施,維修時通常將電驛設於停用或試驗位置而非逐一手動跳脫,故為不必之作為。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料