民國106年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第31題
屋內型高壓受配電設備
題目
屋內型高壓受配電設備
- (1) 任意
- (2) 必需
- (3) 不必
- (4) 視現場環境之需要裝設避雷器
官方答案
(2) 必需
解析
屋內型高壓受配電設備雖位於建物內,仍可能因雷擊感應或系統突波經饋線引入過電壓,故應裝設避雷器(突波吸收器)以箝制過電壓、保護設備絕緣。依屋內線路裝置規則及高壓受電設備設置相關規範,高壓進線側原則上「必需」裝設避雷器,屬強制性保護措施,而非任意、不必或視需要。故本題答案為(2)必需。避雷器應裝於開關設備之高壓側並良好接地,方能發揮保護效果。