民國106年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第32題
C N S 標準24 K V 級配電箱,作A C 耐電壓測試( 對地) ,其測試電壓為
題目
C N S 標準24 K V 級配電箱,作A C 耐電壓測試( 對地) ,其測試電壓為
- (1) 45 K V
- (2) 40 K V
- (3) 50 K V
- (4) 55 K V
官方答案
(3) 50 K V
解析
依CNS標準,24kV級配電箱進行對地交流耐電壓試驗(通常為1分鐘工頻耐壓)時,其測試電壓為50kV。此數值係依設備額定電壓等級對應之耐壓標準訂定,用於驗證絕緣系統在高壓下不發生崩潰。故本題答案為(3)50KV。實作時應依規範逐步升壓至50kV並維持規定時間,確認無絕緣破壞、局部放電異常方為合格;測試前須確認接線正確且接地良好,以保障人員與設備安全。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。