民國107年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第2題
差動電驛可檢出
題目
差動電驛可檢出
- (1) 變壓器內部故障
- (2) 電動機之過載
- (3) 配電線路接地故障
- (4) 平行二回路輸電線之接地故障
官方答案
(1) 變壓器內部故障
解析
差動電驛(Differential Relay)的原理是在被保護設備(如變壓器)的一次側與二次側分別裝設比流器(CT),將兩側電流引入電驛比較。正常運轉或外部故障時,流入與流出被保護區的電流依變比相等,差動電流約為零;當發生變壓器內部故障(如匝間短路、相間短路)時,兩側電流失衡,差動電流超過設定值即動作跳脫。因此差動電驛最主要用於檢出變壓器、發電機、匯流排等設備之內部故障。電動機過載通常由熱動電驛保護;配電線路接地故障多採接地故障或過電流電驛檢出,非差動電驛主要用途。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。