民國107年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第3題
控制用限時電驛的選用,下列何種考量為優先?
題目
控制用限時電驛的選用,下列何種考量為優先?
- (1) 價格高低
- (2) 設定值精密度
- (3) 設定值之精確度
- (4) 結構材料
官方答案
(3) 設定值之精確度
解析
控制用限時電驛(Timer Relay)選用時,最優先考量者為設定值之精確度。精確度是指電驛實際動作時間與設定值之接近程度(準確性),控制回路常要求在特定時間準確動作,若時間偏差過大將影響整個控制順序,故精確度為首要。精密度則指多次動作之一致性(再現性),雖亦重要但次於準確性。價格高低與結構材料屬其次考量,不應凌駕於動作準確性之上。因此正確答案為設定值之精確度。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。