民國107年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第4題

12KV 50/5A 40VA 之CT,其二次側可連接之負載其最大阻抗為

題目

12KV 50/5A 40VA 之CT,其二次側可連接之負載其最大阻抗為

  1. (1) 1.6
  2. (2) 20
  3. (3) 50
  4. (4) 40 歐姆

官方答案

(1) 1.6

解析

比流器(CT)二次側允許連接之最大負載阻抗,由額定容量(VA)與二次額定電流決定。公式為 Z_max=VA/I²,其中 I 為二次側電流。本題 CT 規格為 40VA、二次電流 5A,代入計算:Z_max=40 ÷ 5² = 40 ÷ 25 = 1.6(歐姆)。若實際負載阻抗超過此值,將造成 CT 飽和,使變比誤差增大、量測或保護失準。故最大阻抗為 1.6 歐姆,選項 1 正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料