民國107年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第45題

下列何者為變壓器必須考慮極性的時機?

題目

下列何者為變壓器必須考慮極性的時機?

  1. (1) 單相變壓器作屋外使用時
  2. (2) 單相變壓做降壓使用時
  3. (3) 單相壓器三相結線時
  4. (4) 單相變壓器作屋內使用時

官方答案

(3) 單相壓器三相結線時

解析

變壓器極性表示一次側與二次側感應電壓的瞬間相對方向。單相變壓器作三相結線時,例如 Y-Δ 或 Δ-Δ,各台變壓器的極性必須一致,否則相電壓相位會錯亂,可能造成環流、電壓不平衡或無法建立正確的三相電壓。因此極性主要在單相變壓器組裝成三相變壓器組時必須考慮;屋內、屋外或單純降壓使用,並不以極性為必要條件。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。