民國108年 第2梯次 工業配線甲級 學科
第25題
檢修22.8KV 變電站時,不必
題目
檢修22.8KV 變電站時,不必
- (1) 將低壓側之開關切離
- (2) 啟斷22.8KV 電源
- (3) 將所有保護電驛手動跳脫
- (4) 將高壓開關或斷路器負載側,三相短路接地
官方答案
(3) 將所有保護電驛手動跳脫
解析
檢修22.8kV變電站之安全步驟為停電、隔離、放電、上鎖掛牌,並於高壓開關負載側三相短路接地(選項4)以防感電,低壓側開關亦須切離(選項1)確實隔離。但「將所有保護電驛手動跳脫」並非必要安全措施,維修時通常將電驛設於停用或試驗位置而非逐一手動跳脫,故為不必之作為。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。