接地系統中LCO 電驛動作,若非接地故障則可能原因為
題目
接地系統中LCO 電驛動作,若非接地故障則可能原因為
- (1) 逆相
- (2) 三個CT 中有一個極性相反
- (3) 負載不平衡
- (4) 過電壓
官方答案
(2) 三個CT 中有一個極性相反
解析
LCO(漏電或零相電流電驛)比較三個CT二次側電流之和;正常三相負載平衡時向量和為零。若三個CT中有一組極性接反,正常負載電流在零相回路中不再互相抵消,會產生虛假零相電流而使LCO動作,實際上並無接地故障,故選2。逆相主要影響旋轉機械,過電壓不會直接造成零相電流;三相三線負載不平衡時三相電流向量和仍為零。